求帮助

650
fanxiao
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:650
注册时间:2013/10/9
发站内信
发表于:2014/1/24 10:57:52
#0楼
请问大师们:罗克韦尔的DI模块上的点会单独烧坏吗?
18553
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1322
历史总积分:18553
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/24 11:40:12
#1楼
怎么能不会呢?有这种可能。
苦逼的奋斗者
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/1/24 11:41:39
#2楼
什么都有可能
自学成才!
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2014/1/24 12:46:24
#3楼
有时候坏个输出点比较正常
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/1/24 13:29:57
#4楼
为什么不会呢?难不成要烧毁就整组或整个模块全烧了;
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/1/24 14:40:56
#5楼
不缺钱的楼主,也可以把整个模块换掉都得,只要公司肯出钱换,连改程序都省了。
这种维修轻松呀。