您现在所在的是:

变频器维修

回帖:1个,阅读:562 [上一页] [1] [下一页]
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/1/22 19:07:55
#0楼
春日KVFC-55KW变频器体积很大,大概高80CM,可神奇的地方是它的控制板就2张巴掌那么大的板,一张是电源驱动板,另一张是主板。最神奇的还是它的上电表现,启动变频器正常输出,水泵出水,突然变频器上口主接触器释放!第一时间想到的故障原因可能是时控器动作,屏蔽时控器再试,还是启动中途接触器释放,剩下只能查二次控制电路,查来查去也没问题!最后摇下新下水的新泵三相对出水铁管绝阻为0,电缆绝缘不好,启动电流很大,电压降的厉害导致接触器不能吸合,这变频器保护功能在那里呀?这台二手变频器是因为输出电压被人设成220V导致报过流转到我手的,功能正常,前天变频器还烧过一次,当时摇水泵绝阻为0,拔完泵摇水泵是好的,或许也是因为电缆绝缘不好造成的,虽然事后在控制板上找出冷凝水的证据,但是现在我相信导致变频器坏的直接原因还是电缆绝缘原因(接触器为什么没断电源?)。备注:象老型接触器CJT1 60A以上和CJ12系列还有CJ20 63A以上接触器欠压保护性能比较灵敏,新式接触器释放簧劲小38OV额定电压的220V也能吸合。
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2014/1/28 10:05:42
#1楼
昨天夜里睡觉醒来也不知道怎么来灵感了,导致变频器不报过流的原因找到了,配变频器的时候用户说泵是55KW的,试泵的时候也没更改电流保护参数,就按出产设置,现在回想一下,其中猫腻还挺多,50HZ的时候电流不到60A,设定好压力频率大致在30HZ当时电流在20几个,是额定电流的1/4,用户说泵是55KW是有问题的,不报过流也是情理之中的事情了。这个大马拉小车给变频器电子热继电器电流保护又出个难题,按水泵额定功率设保护电流吧,基本也是起不了多大作用,反过来按实际电流设(恒压时的电流)可变频器电子热继电器电流范围为50-110%,明显有出范围了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002