您现在所在的是:

变频器维修

回帖:27个,阅读:1300 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
752
872224991
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:752
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2014/1/18 12:21:40
#10楼
回复 #4楼 1920395409
变频器坏了是变频器内部哪里坏了!!!!
22950
weixiu123
文章数:13317
年度积分:658
历史总积分:22950
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2014/1/18 14:33:10
#11楼
回复 #9楼 872224991
应该是对零线是220吧
4971
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:62
历史总积分:4971
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2014/1/18 16:46:17
#12楼
查一电网的线路有没有问题
8203
gaoqinxi
文章数:1637
年度积分:78
历史总积分:8203
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2014/1/18 17:42:10
#13楼
回复 #7楼 872224991
接地对地220V说明你的接地和变压器那边的中性点(零线)没有真正的接在以前 要是接地有效的话空开会短路跳脱。
你的电源电缆是不是带铠甲的那种 按照你的情况 应该是电缆受到了外力其中一相和接地短路在了一起 而且接地有没有和变压器的中线有效接地造成了上述现象
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2014/1/18 18:51:25
#14楼
比如零线和其中一相接一起了  线路长的话根本不跳的 量三相之间还是380V 但是有一相对地没电了  其他的有一相会变成220V
9032
wanwan8778
文章数:2352
年度积分:48
历史总积分:9032
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2014/1/19 9:26:24
#15楼
如果真有一相对地,有一个相电压应该是0V吧?难道是虚对地?
问题是280从哪来的???
不解,是不是变频器有问题了。。。
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2014/1/19 11:12:51
#16楼
应该是一项电源对地漏电,造成三相电源零序和不为零,地线和零线通过大地形成回路,造成变压器接地和零线都带电,这样就造成电源虚高的电压。
3815
602773119
文章数:252
年度积分:104
历史总积分:3815
注册时间:2013/11/17
发站内信
西门子logo体验(三)
发表于:2014/1/19 16:37:30
#17楼
上电才会出现的话,那应该检查变频器周边的线路跟变频器对地线的连接,有可能线接错或者其中一相跟零线虚短了。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/1/20 8:34:34
#18楼
好好查查,查出说下哈。
752
872224991
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:752
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2014/1/20 14:05:16
#19楼
回复 #11楼 weixiu123
现场没有零线

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005