您现在所在的是:

施耐德M208 PLC体验

回帖:1个,阅读:694 [上一页] [1] [下一页]
3383
产品体验 版主
文章数:474
年度积分:86
历史总积分:3383
注册时间:2013/6/8
发站内信
发表于:2014/1/14 11:49:09
#0楼
作者:陈本新
摘要:M208在沥青搅拌站石料烘干应用
关键词:沥青搅拌站石料烘干

一.应用简介
1. 应用简介:本次应用的领域是,市政公路高速公路路面的关键设备。目前市场上采用的烘干系统很多,各有千秋。
2.公司主要特色:市政,建筑,水利水电,公路工程,机电设备。

二.应用说明
1.应用功能描述
附件 image002.jpg
石料烘干核心控制部位
附件 image004.jpg
石料烘干系统的电加热温控和高压雾化泵以及介质雾化电磁阀
附件 image006.jpg
石料烘干的中心控制系统
附件 image008.jpg
石料烘干系统控制面板
附件 image010.jpg
石料烘干系统触摸屏

2.工艺流程说明:
附件 QQ截图20140114114644.jpg
附件 image021.gif

3.系统需要分析:
本系统的控制采用施耐德M208实现石料在烘干系统的自动温控,在威纶通MT8000和温度控制器SDC35的相互配合下实现了温度的自控贺使用的智能性,难点就是触摸屏和M208的通信花了很长时间才搞明白,采用modbus通信协议实现了上位机控制下位机。

三.应用的设计与实现
1.电气的控制原理图说明:
附件 image027.jpg
2.I/O分配表
 输入输出:
端子号 说明 模块号-端子号 备注
24V 电源模块输入 本体 电源输入
0V 电源模块输入 本体 电源输出
I0 紧急停止 本体
I1 鼓风机运行信号 本体
I2 主火焰状态 本体
I3 空压机压力低 本体
I4 雾化油泵2运行 本体
I5 输油泵运行 本体
I6 风门开 本体
I7 风门关 本体
I8 风门点火位 本体
I9 风门小火位 本体
I10 雾化油泵1 本体
I11 压缩空气运行信号 本体
Q0 风门开 本体
  Q1 风门关 本体
Q2 故障报警 本体
Q3    点火变压器 本体
Q4 火焰检测供电 本体
Q5 风机启动 本体
Q6 电加热启动 本体
Q7 输油泵启动 本体
Q8 主油阀启动 本体
Q9 雾化阀启动 本体

3.M208程序说明:
本程序采用施耐德TM208控制沥青搅拌站石料的温度自控,利用触摸屏控制M208使得控制过程简单实用化,没有那么多的按钮在出,在触摸屏上就可以基本完成整个操作过程,控制过程阐述:打开触摸屏看到操作界面,打开电加热,把重油加热到设定的温度,当加热温度达到,启动输油泵,雾化泵1,点击点火按钮,鼓风机启动,风门开始自动走零位走到一百,等60秒后在把风门走100到零位,在点火位,乙炔电磁阀打开,点火变压器工作,乙炔枪在5秒钟紫外线火检探头检测不到火焰说明乙炔火点火失败,当乙炔火点火正常,检测到乙炔枪的火焰,点火变压器停止工作,启动主油阀和雾化油阀,当检测到主燃烧器点火正常,乙炔电磁阀断开,乙炔枪停止,当主燃烧器点火失败时,故障报警工作,同事断开主油阀,让雾化阀在吹扫30秒,把燃烧器里的重油吹扫干净,以防凝固。整个流程结束。
4.应用设备图片展示
附件 image029.jpg
附件 image030.jpg

四.应用体会
 1.M208不好用的地方是每个I/0地址和内部辅助继电器都要地址定义太麻烦了,希望这点施耐德要学学人家三菱和西门子了那叫方便啊。
 2.北京腾控的PLC跟施耐德很相像,相比之下还不如腾控T9系列的PLC呢。
 3.系统投入2个月,相对稳定,毕竟只是开关量输入输出的控制比较单一。


4798
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4798
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2014/1/14 20:33:24
#1楼
支持下呵呵

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003