台达变频器报警GFF

935
506859101
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:935
注册时间:2012/12/13
发站内信
发表于:2014/1/13 21:28:34
#0楼
我们单位有一台电机在刚开始启动的时候变频器就报GFF,当我把电机线拆掉之后单独启动变频器的时候不报GFF,当一接上电机就不行了,请问是哪里的问题?谢谢!!!
3212
1264812649
文章数:404
年度积分:50
历史总积分:3212
注册时间:2012/9/6
发站内信
发表于:2014/1/13 21:33:39
#1楼
电机线绝缘不行了吧
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
10739
xquan
文章数:2955
年度积分:71
历史总积分:10739
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2014/1/14 0:43:05
#2楼
传感器!通病…
台达传感器实在太烂了!不功率大小、什么型号、只要用过一段时间,十台有十一台要出问题…
19476
1053370790
文章数:4425
年度积分:186
历史总积分:19476
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2014/1/14 8:14:19
#3楼
GFF是电机对地绝缘不好。
7201
wxzsport
文章数:233
年度积分:59
历史总积分:7201
注册时间:2010/1/23
发站内信
发表于:2014/1/14 19:09:15
#4楼
如果电机没有问题,应该是电流检测部分有问题
12656
江枫2014
文章数:302
年度积分:199
历史总积分:12656
注册时间:2014/1/1
发站内信
发表于:2014/1/14 20:47:35
#5楼
电流互感器的问题,前几天刚修过同样故障的。
847
921459633
文章数:206
年度积分:50
历史总积分:847
注册时间:2014/1/16
发站内信
发表于:2014/1/17 20:34:18
#6楼
霍尔坏了
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2014/1/17 21:35:17
#7楼
短接霍尔,干去吧。