您现在所在的是:

人机界面

回帖:5个,阅读:531 [上一页] [1] [下一页]
1345
we-con
文章数:115
年度积分:-96
历史总积分:1345
注册时间:2012/2/8
发站内信
发表于:2014/1/13 10:28:50
#0楼
维控plc在恒压供暖系统的应用





一、简介

   供暖系统主要用于北方冬季暖气系统供暖,控制两电机对供暖系统水压控制在恒定范围内,用plc控制减小了工作人员工作量,无需值班人员看守。
  
二、特点

  1、使用维控的PLC,PLC型号为20MT。
  2、PLC程序内置算法,通过modbus通讯读取水压值以及变频器当前频率值,当水压不够使plc控制变频器让补水泵开始工作,一定时间内,启动1#补水泵变频启动,变频一定时间即变频达到50hz,水压仍然达不到最大值,1#补水泵切换到工频,2#变频启动,直到水压保持在设定值内,当水压恒定在设定值内,即1#工频2#变频运行,此时如果变频器频率低于设定的频率运行超过设定时间,将自动切换到1#变频启动状态。2#电机停止运行。
  3、系统中还包含无水信号、变频器故障报警信号。水箱中无水信号、变频器故障报警信号送达plc,系统停止工作。
  
三、组成部分
  1、PLC负责动作的直接控制和外界反馈的信息的采集,实现供水系统的自动运作和故障检测。
   
四、结束语
  这次开发的恒压供暖系统工程,总体来说客户很满意,在功能和设备质量上,客户对维控PLC不论是价格性能以及服务都非常满意。
“随心所欲的人机沟通!”——让人和机器沟通无障碍!  
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/1/13 13:00:21
#1楼
说的不错,不过缺少技术说明。
4798
576187527
文章数:2423
年度积分:50
历史总积分:4798
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2014/1/13 19:36:16
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2451
1424529556
文章数:988
年度积分:50
历史总积分:2451
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2014/1/13 19:48:51
#3楼
你们的试用还没开始啊
1345
we-con
文章数:115
年度积分:-96
历史总积分:1345
注册时间:2012/2/8
发站内信
发表于:2014/1/14 14:50:03
#4楼
回复 #3楼 1424529556
您好,您说的试用是指什么呢
“随心所欲的人机沟通!”——让人和机器沟通无障碍!  
9605
Kate
文章数:1125
年度积分:53
历史总积分:9605
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2014/1/14 15:12:16
#5楼
其实我最想看到的是“XXXX不适合使用的场合列举”等文章——(这里不是玩针对)
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003