维控plc在恒压供暖系统的应用





一、简介

   供暖系统主要用于北方冬季暖气系统供暖,控制两电机对供暖系统水压控制在恒定范围内,用plc控制减小了工作人员工作量,无需值班人员看守。
  
二、特点

  1、使用维控的PLC,PLC型号为20MT。
  2、PLC程序内置算法,通过modbus通讯读取水压值以及变频器当前频率值,当水压不够使plc控制变频器让补水泵开始工作,一定时间内,启动1#补水泵变频启动,变频一定时间即变频达到50hz,水压仍然达不到最大值,1#补水泵切换到工频,2#变频启动,直到水压保持在设定值内,当水压恒定在设定值内,即1#工频2#变频运行,此时如果变频器频率低于设定的频率运行超过设定时间,将自动切换到1#变频启动状态。2#电机停止运行。
  3、系统中还包含无水信号、变频器故障报警信号。水箱中无水信号、变频器故障报警信号送达plc,系统停止工作。
  
三、组成部分
  1、PLC负责动作的直接控制和外界反馈的信息的采集,实现供水系统的自动运作和故障检测。
   
四、结束语
  这次开发的恒压供暖系统工程,总体来说客户很满意,在功能和设备质量上,客户对维控PLC不论是价格性能以及服务都非常满意。
“随心所欲的人机沟通!”——让人和机器沟通无障碍!  
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/1/13 13:00:21
#1楼
说的不错,不过缺少技术说明。
4798
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4798
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2014/1/13 19:36:16
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2451
1424529556
文章数:988
年度积分:50
历史总积分:2451
注册时间:2013/12/14
发站内信
发表于:2014/1/13 19:48:51
#3楼
你们的试用还没开始啊
1345
we-con
文章数:115
年度积分:-96
历史总积分:1345
注册时间:2012/2/8
发站内信
发表于:2014/1/14 14:50:03
#4楼
回复 #3楼 1424529556
您好,您说的试用是指什么呢
“随心所欲的人机沟通!”——让人和机器沟通无障碍!  
9620
Kate
文章数:1123
年度积分:68
历史总积分:9620
注册时间:2002/3/24
发站内信
发表于:2014/1/14 15:12:16
#5楼
其实我最想看到的是“XXXX不适合使用的场合列举”等文章——(这里不是玩针对)