您现在所在的是:

现场总线

回帖:13个,阅读:2683 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

何为HART协议?

22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/1/12 8:27:05
#0楼
现在大多数仪表都声明附带HART协议接口,究竟何为HART协议,不甚明白,是DCS分散控制系统必需的吗?
思想决定高度
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2014/1/12 19:58:55
#1楼
个人以为,不能说是DCS分散控制系统必须的,支持HART协议的用手操器现场调试很方便,当然也有类似于横河仪表自己的手持器,只能说应用广泛,但于维护罢了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/1/12 21:31:41
#2楼
听楼上说,似乎明白了点儿,有HART协议更便于调试,便于设置。
思想决定高度
24388
dlr
文章数:4419
年度积分:1207
历史总积分:24388
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/12 22:01:26
#3楼
  HART协议最初是由罗斯蒙特开发的,经过多年的竞争,HART协议由于其开放性而成为事实上的工业标准获得广泛应用。远程通信功能是智能变送器最重要的优点之一, HART手操器主要是用来管理、维护智能变送器的,并不是DCS必需的。
   HART协议的物理层规定,信号传输方法采用基于Bell202标准的FSK 频移键控信号,在低频4~20mA 模拟信号上叠加音频数字信号进行双向通信,传输速率为1200b/s,并用2200Hz和1200Hz的调制信号分别表示逻辑“0” 和“1”,数字信号幅度为±0.5mA,高频数字信号叠加在4~20mA的输出信号上,同时传送。由于数字信号的平均值为“0”,因此它可与4~20mA信号并存且互不影响。其工作模式为点对点,也可采用多点模式。
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/1/13 8:29:58
#4楼
以下是引用dlr2014/1/12 22:01:26的发言:
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2014/1/13 21:28:42
#5楼
hart协议也不仅局限于手操器,现在很多dcs,plc的io卡,带有hart协议支持,可以在人机(上位)计算机安装管理软件,统一管理现场的变送器.可以查看,调校等等.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/1/14 14:20:26
#6楼
以下是引用pqsh2014/1/13 21:28:42的发言:
hart协议也不仅局限于手操器,现在很多dcs,plc的io卡,带有hart协议支持,可以在人机(上位)计算机安装管理软件,统一管理现场的变送器.可以查看,调校等等.
HART协议应用还很广!qq79]
思想决定高度
700
最爱我的王
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2013/5/9
发站内信
发表于:2014/3/13 18:21:34
#7楼
其实,就是一种过渡性协议,简单理解是从4-20MA向485过渡的,主要是4-20MA在工业现场相对来说比较稳定,不易受到干挠,485使用非常方便,但是也经常会遇到一些干扰之类的问题,4-20MA在现场不易调试,加了hart一是方便调试,而是主站也可以和多个从机通信。
2080
719176778
文章数:804
年度积分:50
历史总积分:2080
注册时间:2014/4/30
发站内信
发表于:2014/5/28 15:52:39
#8楼
现场仪表很多压力、差压变送器都是HART协议的,也有布朗协议的,具体看产品,可以订购表情
560
604950757
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:560
注册时间:2014/6/10
发站内信
发表于:2014/6/11 9:24:56
#9楼
现在国产HART 芯片已经比较成熟了。有意向的可联系我

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报