您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:5041 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1887
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1887
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/6/25 21:54:00
#20楼
楼主:根据我多年维修冷水机的经验,你的问题可以解决.
欢迎你将请将你水泵型号及冷水机制冷量发至  dx_hb0686@263.net
或者来电讨论 0577---61720753
你的水泵功率160KW太大了----除非你的冷水机制冷量达到.....
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1887
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1887
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/6/25 23:45:00
#21楼
除非你的冷水机电机输入功率超过2000KW(制冷量约10MW,上海金茂大厦单机制冷量3500KW-----3.5MW)
  否则,在不改变额定流量等要求下,通过提高水泵效率的方法,我可以将贵单位的水泵功率
  下降80%以上.这样,水泵可以直接启动.每年节约大量电费.
       我改造的水泵中,从90KW减少到15KW的很多.最少是从30KW减少到8KW(德力西集团的注塑循环冷却泵)欢迎考察.
       (经验估计你的水泵额定流量1000立方/小时左右.单机制冷量500万大卡------5800KW)
       热情欢迎你及有兴趣的朋友来电咨询   0577--61720753  
       或  Email://dx_hb0686@263.net
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
910
keke0625
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:910
注册时间:2005/7/7
发站内信
发表于:2005/7/20 9:24:00
#22楼
你这个我看不懂也!你能说的具体吗?或者打电话联系我13106194079。上面的兄弟都说了,电机烧坏原因很多的,我不知道软启动器启动后有没有用旁路,如果用旁路的话,很可能是电机本身出了问题,你应该仔细查查!
914
Icanfly_gx
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:914
注册时间:2005/7/30
发站内信
发表于:2005/7/30 19:56:00
#23楼
停掉一台电机会不会导致另外一台电机符负荷增大?
887
bluesea081
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2005/7/27
发站内信
发表于:2005/7/30 21:42:00
#24楼
我觉得应该是停→启动的时间间隔太短了,制冷泵(相当于压缩机)的启动时间间隔是有要求的,停止后不能在短时间里立即启动的!
2319
7812520
文章数:516
年度积分:49
历史总积分:2319
注册时间:2005/7/1
发站内信
发表于:2005/7/31 9:32:00
#25楼
路过,看看啊。烧电机原因很多了,那要看现场情况了
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1887
dxhb
文章数:383
年度积分:50
历史总积分:1887
注册时间:2005/6/22
发站内信
发表于:2005/8/4 20:55:00
#26楼
楼主已经说过是水泵.可以认为是水泵功率太大,引起烧电机.
经验估算,冷水机制冷量300万大卡.节能改造后有60KW就OK!
 
停掉一台水泵后,如果单向阀失灵,会导致水流旁通造成其他水泵负荷激增.
时间超过10分钟就不好说啦.

[此贴子已经被作者于2005-8-4 21:52:34编辑过]
人依德兴  业随信旺-----德兴环保

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005