642
zzj小虾米
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:642
注册时间:2013/8/23
发站内信
发表于:2014/1/8 9:30:45
#0楼
毕业设计要做个变频器,原理图画大致好了,然后突然想到这个问题,变频器的信号地是浮空地吗?还是说信号地,屏蔽层,大地都接一起的啊?因为想把毕业设计做好点,不是说做出来只能在实验室用,所以以前没考虑过的东西都想考虑下
8759
dbq
文章数:1380
年度积分:53
历史总积分:8759
注册时间:2002/10/10
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/1/8 10:34:19
#1楼
一般变频器的地,分模拟量地(信号地),数字地(I/O),还有设备接地,互相不能连在一起。信号地不是一定接大地的意思,而是指一个参考电位点,一般为0(同DC供电电压地),这个参考点设计比较重要,设计得当可以减少干扰侵入。
7672
w71412659
文章数:1455
年度积分:53
历史总积分:7672
注册时间:2013/5/8
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2014/1/8 11:10:15
#2楼
信号地悬空?你逗我呢?没有信号地做基准,凭什么判断高电平低电平?
兽人永不为奴,除非包吃包住!
642
zzj小虾米
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:642
注册时间:2013/8/23
发站内信
发表于:2014/1/8 11:38:58
#3楼
回复 #2楼 w71412659
附件 QQ截图20140108113643.jpg

我说的浮空是指信号地不和大地相接。 我测了手头上的两台机子,他们的信号地都是接大地的,但是我用的电源模块又不允许信号地接大地,所以想问问,变频器的信号地能否是浮空地
642
zzj小虾米
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:642
注册时间:2013/8/23
发站内信
发表于:2014/1/8 11:41:04
#4楼
回复 #1楼 dbq
你好。我测了手头上的两台机子,他们的信号地都是接大地的,但是我用的电源模块又不允许信号地接大地,所以想问问,变频器的信号地能否是浮空地
642
zzj小虾米
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:642
注册时间:2013/8/23
发站内信
发表于:2014/1/8 11:42:52
#5楼
回复 #1楼 dbq
附件 金升阳模块不允许大地接信号地.jpg
8759
dbq
文章数:1380
年度积分:53
历史总积分:8759
注册时间:2002/10/10
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/1/8 12:29:32
#6楼
以下是引用zzj小虾米2014/1/8 11:38:58的发言:
附件 QQ截图20140108113643.jpg

我说的浮空是指信号地不和大地相接。 我测了手头上的两台机子,他们的信号地都是接大地的,但是我用的电源模块又不允许信号地接大地,所以想问问,变频器的信号地能否是浮空地

不用接大地,就是这样用的。
642
zzj小虾米
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:642
注册时间:2013/8/23
发站内信
发表于:2014/1/8 12:42:21
#7楼
回复 #6楼 dbq
谢谢啦
7672
w71412659
文章数:1455
年度积分:53
历史总积分:7672
注册时间:2013/5/8
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2014/1/8 12:45:25
#8楼
回复 #3楼 zzj小虾米
哦,原来你是这个意思。有这种用法,其实我个人意见这样更好。信号地信号越接近零电势越好,你这样和零电势接触面积更大,效果更好
兽人永不为奴,除非包吃包住!
642
zzj小虾米
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:642
注册时间:2013/8/23
发站内信
发表于:2014/1/8 13:53:16
#9楼
回复 #8楼 w71412659
你是指信号地通过螺丝之类的接到机壳大地上吗?