高压熔断器

27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/1/7 21:49:14
#0楼
现场线缆接地,造成高压开关柜内熔断器有一个烧了。其他2相没烧的是不是也要一起换掉啊。我是这么认为的。
28328
cfg168
文章数:17084
年度积分:50
历史总积分:28328
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/1/7 22:39:46
#1楼
呵呵,钱多的话可以多买几个回来放着,拆旧装新也得。
毕竟是一次性的东西。
24624
mjinbao
文章数:13933
年度积分:50
历史总积分:24624
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/1/8 8:07:28
#2楼
不知是一线接地还是多线。
对高压不熟悉;想来,只需换熔丝断掉的即可。
29640
凤凰息梧桐
文章数:17317
年度积分:253
历史总积分:29640
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/8 8:09:54
#3楼
应该是那个坏换那个 要确保故障已排除
20670
honghaii
文章数:8076
年度积分:159
历史总积分:20670
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/1/8 8:10:02
#4楼
个人认为换一个也可以,这个不是质量原因。
21941
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21941
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/1/8 8:15:22
#5楼
不用,但一定要用同规格大小的
自学成才!
11113
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11113
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/8 9:47:43
#6楼
坏一个换一个阿,电压等级和电流一定要和原来一样哦,关键要检查熔断原因
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7548
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7548
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/1/8 10:37:07
#7楼
换一个就行
7008
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:7008
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/1/8 18:37:07
#8楼
换一个就可以,参数必须一样啊
1836
潍落
文章数:169
年度积分:50
历史总积分:1836
注册时间:2011/8/1
发站内信
发表于:2014/1/9 15:31:39
#9楼
一个就行,跌落开关了就得换三个了。