高压熔断器

27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/1/7 21:49:14
#0楼
现场线缆接地,造成高压开关柜内熔断器有一个烧了。其他2相没烧的是不是也要一起换掉啊。我是这么认为的。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/1/7 22:39:46
#1楼
呵呵,钱多的话可以多买几个回来放着,拆旧装新也得。
毕竟是一次性的东西。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/1/8 8:07:28
#2楼
不知是一线接地还是多线。
对高压不熟悉;想来,只需换熔丝断掉的即可。
28901
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:792
历史总积分:28901
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/8 8:09:54
#3楼
应该是那个坏换那个 要确保故障已排除
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/1/8 8:10:02
#4楼
个人认为换一个也可以,这个不是质量原因。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2014/1/8 8:15:22
#5楼
不用,但一定要用同规格大小的
自学成才!
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/8 9:47:43
#6楼
坏一个换一个阿,电压等级和电流一定要和原来一样哦,关键要检查熔断原因
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2014/1/8 10:37:07
#7楼
换一个就行
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/1/8 18:37:07
#8楼
换一个就可以,参数必须一样啊
1786
潍落
文章数:169
年度积分:50
历史总积分:1786
注册时间:2011/8/1
发站内信
发表于:2014/1/9 15:31:39
#9楼
一个就行,跌落开关了就得换三个了。