#0楼
我厂有一台GQ-14全自动高强钢筋切断机,用的是施耐德ATV312HU22N4变频器,PLC是FX1S-14MR。用了一段时间犯病了,开机几秒,电机转几圈变频器就保护停机了。开始以为PLC坏了,后来查得是电机接线端子有一个接触不好。修好恢复正常。在这里告诉同行,施耐德变频器必须带电机试验,否则保护报警,不像别的变频器如英威腾不带电机可以运行。
23287
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:293
历史总积分:23287
品牌积分(施耐德):97
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/5 20:27:53
#1楼
施耐德变频器不能空载运行?有这种事?
不太可能吧?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
619
cnzx2006
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:619
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2014/1/5
发站内信
发表于:2014/1/5 20:47:15
#2楼
还没遇过!
28700
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:591
历史总积分:28700
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/6 8:03:19
#3楼
有这种保护功能吗?第一次听说 牌子很响 但没用过
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2014/1/6 10:14:08
#4楼
最近易能变频器也有这个功能,没有接电机报警,把其中一个参数该了就好了啊。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2014/1/6 13:13:36
#5楼
早知道了
2431
拓海科技
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:2431
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2012/7/15
发站内信
发表于:2014/1/6 14:49:12
#6楼
西门子的变频器不接电机也会报警
1204
爱好者的发觉
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:1204
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2005/10/26
发站内信
发表于:2014/1/6 15:09:23
#7楼
施耐德变频电源和输出接错都有保护
此帖发自手机工控论坛
611
2402482976
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:611
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2014/1/6
发站内信
发表于:2014/1/6 20:29:57
#8楼
原来如此啊
2322
2562485184
文章数:278
年度积分:50
历史总积分:2322
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2013/8/10
发站内信
发表于:2014/1/8 21:33:40
#9楼
报缺相