855
yeapper
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:855
注册时间:2010/2/6
发站内信
发表于:2014/1/5 19:21:15
#0楼
1769-L35E刷完固件后第一次程序下载正常,第二次下载程序一半时提示通讯中断,CPU I/O闪红灯。但能PING通,RSLINX也能找到模块。。重新刷固件也是如此提示通讯中断。硬件配置中有两个模块是1769-OF8C,但在RSLINX中显示的却是1756。。请问大神帮分析一下。。
5分悬赏
822
a2844968
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:822
注册时间:2009/4/21
发站内信
发表于:2014/1/26 11:11:35
#1楼
可以尝试到AB官网下载1769-OF8C的EDC文件更新到RSlinx里尝试下
1246
赵胜强
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1246
注册时间:2006/4/4
发站内信
发表于:2015/1/13 7:34:20
#2楼
兄弟好了没有呢,