10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2014/1/4 14:53:21
#0楼
我早就知道大多数流量计的安装位置都是有直管段要求的,比如前十后五(流量计前面直管段要求10倍管道内径、后面5倍),但有时条件不太满足时,也就将就将就了。后来,甚至觉得这个要求貌似有些小题大做了。
不过,这次我可是知道这个要求的重要性了。我们锦兴钢厂炼铁厂的风机送风流量的流量计用的是威力巴,美国原装的,但那个流量显示的比实际值小很多,而且波动很大,我检查后认为是装的离弯道太近了,于是就提出在长时间休风(停产)的时候换个地方。但我心里也拿不太准,于是又用软件编了一个根据喉差(风机候补差压,开放后跟流量近似成正比)算流量的程序。前几天休风检修,流量计换了地方,于是发现这个威力巴流量计突然就变得非常的准确而稳定了。

看来流量计的节流装置的位置还是非常重要的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
22925
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:706
历史总积分:22925
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/4 15:29:49
#1楼
多么好的经验啊,一直都没有注意这一点。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2014/1/4 15:59:35
#2楼
改动之前,流量要×1.55才和来自高炉的冷风流量(接近实际值)差不多,改完之后,不用×1.55了,两个数就差不多了,稍微大于冷风流量,这也是对的,送风流量应该稍微大于冷风流量。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2014/1/4 16:17:32
#3楼
学习了,第一次听说!流量计的说明书上应该标注上!
做什么事贵在坚持!
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2014/1/4 17:56:24
#4楼
电磁流量计通过介质是液体,我们有一台也不是很准,原因还没查到呢。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2014/1/5 7:43:00
#5楼
电磁流量计的介质要导电才行吧,水肯定没问题,要是油,恐怕肯定不准了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2014/1/5 10:17:30
#6楼
嗯,不错,一个很有意思的故事。讲的就是理论联系实际的事例。这个共享很好。
我是你的朋友
6167
wangri
文章数:387
年度积分:50
历史总积分:6167
注册时间:2009/2/6
发站内信
发表于:2014/1/5 15:16:12
#7楼
确实说的很有道理。
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/1/6 11:11:45
#8楼
从实际使用中得到的验证,赞一个!
1485
1634209129
文章数:426
年度积分:50
历史总积分:1485
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2014/1/7 7:52:29
#9楼
知道这个前十后五的说法,不过一直没有留意过不这么做的影响