您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:2147 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/1/4 20:30:41
#20楼
太大了啊,看看什么原因啊,我没见过3.7千瓦的电机,有3.0的,4.0的.
3757
1079135239
文章数:707
年度积分:50
历史总积分:3757
注册时间:2009/12/31
发站内信
发表于:2014/1/4 20:44:35
#21楼
可能线圈匝间短路,造成变压器现像,电流过大。
5748
binzhouding
文章数:574
年度积分:53
历史总积分:5748
注册时间:2011/10/8
发站内信
发表于:2014/1/4 21:13:45
#22楼
请问楼主怎么测的。26A不会吧。
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2014/1/4 21:16:28
#23楼
坐等答案
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2014/1/4 21:39:25
#24楼
电机没修好,估计又要“冒烟”了!
836
hedxu
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2013/8/12
发站内信
发表于:2014/1/4 21:48:17
#25楼
韩国3.7KW电机有啊。国产的没有
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/1/4 23:31:36
#26楼
可参考5楼、7楼等的意见,查一查电机的原因。
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2014/1/4 23:43:43
#27楼
看起来应该是电机绕组的问题,还是仔细检查一下绕组吧,电流不应该达到26A。
1014
850059893
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2013/6/8
发站内信
发表于:2014/1/5 8:49:30
#28楼
估计线接错了
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2014/1/5 11:36:40
#29楼
回复 #1楼 kdrjl
没错,是26安,绝缘也很好,运行2秒就跳热继,热继设定8安左右,三相电流都是26安,不好的电机,合闸运行空载电流50安,2秒后降为26安,好的电机合闸运行空载电流27安,2秒后降为5安

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005