您现在所在的是:

电工技术

回帖:45个,阅读:9082 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1001
lppbqy
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2010/6/8
发站内信
发表于:2014/1/2 19:54:39
#0楼
家中的一楼卫生间的插座电压只有150V左右,其他的房间电压是正常的220V左右,用数字式万用表测量的,拆开插座测量的,应该是准确的。是什么原因造成卫生间的电压低呢?

今天查了下,是零线断了,而且还带电,现在问题是零线断了,而且零线火线带电(用万用表测量火线和零线在TEST挡都响),为什么零线和火线的电压有150V呢?
[此贴子已经被作者于2014/1/5 19:17:04编辑过]
1001
lppbqy
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2010/6/8
发站内信
发表于:2014/1/2 19:55:58
#1楼
今天没时间弄了,周末准备拆开吊顶看看。
21461
hwl123
文章数:5848
年度积分:365
历史总积分:21461
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2014/1/2 20:07:12
#2楼
线路中间有接头吗?
1001
lppbqy
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2010/6/8
发站内信
发表于:2014/1/2 20:15:39
#3楼
我想的话线路有接头是肯定的,接触不良会引起电压下降吗?
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2014/1/2 20:16:58
#4楼
有可能是接触不良所致,查一下插座的电线。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
9317
307761787
文章数:618
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/3/25
发站内信
发表于:2014/1/2 20:20:38
#5楼
是不是中间线路接头接触不良
1001
lppbqy
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2010/6/8
发站内信
发表于:2014/1/2 20:25:46
#6楼
能说下线路接头接触不良造成电压下降的原理吗?是火线还是零线接触不良,可以肯定的是没有地线。就就家用的单相电。
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2014/1/2 20:42:09
#7楼
中间接头接触不好导致的吧。
1001
lppbqy
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1001
注册时间:2010/6/8
发站内信
发表于:2014/1/2 20:47:49
#8楼
没有带任何的负载,接头接触不良为什么会造成电压下降呢?
19664
fuhuafeng72
文章数:5597
年度积分:102
历史总积分:19664
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2014/1/2 21:07:45
#9楼
接触不良,比如加了大电阻,就压降了,相当于导线超长
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。