您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:1733 [上一页] [1] [2] [下一页]
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2014/1/3 0:06:26
#10楼
可以平时观察、记录,看最大及一般负荷是多少。
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2014/1/3 8:35:28
#11楼
以下是引用aaxin20082014/1/2 18:58:44的发言:
以下是引用yejingmao2014/1/2 9:54:15的发言:
楼主说的能理解,这主要是靠自己的经验来,按所有设备容量全加起来算太大了,与实际会差很多,给你的意见是,全加起来的总功率*0.8大概的功率因数*0.7-0.9的所有设备同时运行的概率,阻性高的取值高*1.1-1.2的以后公司发展的余量*经验值(0.8-1.1)这是要根据你目前的变压器负荷情况来修正的.我的经验证实,我计算过两幢厂房,投入运行后,变压器的负载率在60%-70%之间,一个是00年投产至今没换过,一个是07年投产的至今.
[此贴子已经被作者于2014/1/2 9:55:15编辑过]
对,就是怕变压器小马拉大车,会出事的
表情
算大了也不好,要容量费的!!
天道酬勤!
2894
991808412
文章数:864
年度积分:50
历史总积分:2894
注册时间:2012/2/22
发站内信
发表于:2014/1/3 9:13:42
#12楼
加一个小一点的变压器,单独给后加的设备供电,这样可以降低成本
2586
55366318
文章数:707
年度积分:61
历史总积分:2586
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2014/1/3 10:09:33
#13楼
是啊
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2014/1/5 13:47:35
#14楼
回复 #12楼 991808412
我也是这意思
 一花一世界,一佛一如来
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2014/1/5 14:17:47
#15楼
呵呵,楼主不如跟领导说,加变压器很麻烦的,又要跟供电局申请增容,又要增加变压器房以及相关的高低压配电柜,还要考虑新变压器与旧变压器之间安装联络柜。

说不如直接更换一个1250KVA,原来的低压配电柜不换,直接接变压器输出增加一个出线柜。
908
yeapper
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:908
注册时间:2010/2/6
发站内信
发表于:2014/1/5 19:27:34
#16楼
根据负荷计算,你所说的有的设备常用有的设备不常用。在负荷计算时会考虑到一个需用系数的。变压器负荷率选用75%左右。。
614
简单温暖
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:614
注册时间:2014/1/3
发站内信
发表于:2014/1/6 12:58:18
#17楼
好像有个系数的,建议楼主找相关书籍看看
[此贴子已经被作者于2014/1/6 12:58:45编辑过]
612
952837556
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:612
注册时间:2014/2/16
发站内信
发表于:2014/2/19 2:01:47
#18楼
回复 #9楼 etdssdabb
请问,你这个数据是怎么算的?
2243
caihongwei999
文章数:453
年度积分:50
历史总积分:2243
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2014/2/19 5:07:49
#19楼
长见识了,工控论坛真不错
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007