您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:683 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱CC-Link无法通讯

697
550124028
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:697
注册时间:2013/11/6
发站内信
发表于:2013/12/25 9:43:29
#0楼
三菱a1sj61bt11与QnASCpU连接远程站aj65sbtb1-32dt1连接。PLC诊断为1,CC-Link参数设置不正确。2,设定模式不能用于安装CC-Link模块的版本。CC-LinK诊断显示为,指定模块数不正确,请输入正确的模块个数。
在CC-LinK设置中为模块数置槽(1),起始I/o号(0000),类型(主站),远程输入(X100),远程输出(Y100),总连接个数(2)。模块主站选(0),远程站选(1),主站mode Setting选(1)Online(remote l/o net mode)
请教各为老师如何解决以上问题PLC错误代码3107
此帖发自手机工控论坛
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/25 10:25:44
#1楼
把总连接数设置成1试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
697
550124028
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:697
注册时间:2013/11/6
发站内信
发表于:2013/12/25 10:36:54
#2楼
不行,远程模块一直没有链接运行L RUN没亮
此帖发自手机工控论坛