变频器在正常使用中,突然断电了,再次上电变频器没有显示了。请教这是变频器哪里出故障。没修过变频器不知道损坏程度多大。(MM440)
4909
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:87
历史总积分:4909
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2013/12/20 10:59:33
#1楼
如果上电里面不骨任何反应的话,可以先用万用表测量一下变频器引出端子标有UG+ UG-或P+ N之间有没有540V的直流母线电压。如果有测量可能是开关电源坏了,如果没有可能是充电电阻或整流桥坏了。测量整流桥可以用数字万用表的二极管档测量黑笔接P+或UG+红笔依次接R S T正确时压降应当在0.2-0.7V之间,然后再红笔接N或UG-黑笔接RST测量结果应当和前一次商量基本一致。
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/20 12:22:32
#2楼
以下是引用无敌小飞龙2013/12/20 10:59:33的发言:
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2013/12/20 16:22:15
#3楼
可能是充电电阻或整流桥坏了,快熔也可能.
8464
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8464
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2013/12/20 18:19:01
#4楼
回复 #1楼 无敌小飞龙
不去侧U V W吗?
5643
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5643
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2013/12/20 20:08:35
#5楼
整流桥坏了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/23
发站内信
发表于:2013/12/20 20:22:32
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2013/12/20 21:04:32
#7楼
单单一句变频器不亮了!答案就有NN个
5695
binzhouding
文章数:574
年度积分:56
历史总积分:5695
注册时间:2011/10/8
发站内信
发表于:2013/12/20 21:07:21
#8楼
建议按一楼说的检查。
1013
qcw1700
文章数:222
年度积分:65
历史总积分:1013
注册时间:2012/2/17
发站内信
发表于:2013/12/24 15:00:25
#9楼
用手電筒照它就亮了!