(1)四线制就是从热电阻两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-端子和V-端子短接)。精度稍好。(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
附件 11.jpg
思想决定高度
4848
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4848
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/12/19 19:38:11
#1楼
学习了
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/19 19:55:53
#2楼
一般用的三线制最多,PT100的热电阻。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
5693
cadmeister
文章数:3661
年度积分:50
历史总积分:5693
注册时间:2012/1/6
发站内信
发表于:2013/12/19 19:57:50
#3楼
谢谢分享,学习了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/23
发站内信
发表于:2013/12/19 20:20:13
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2414
dj2001_7
文章数:476
年度积分:50
历史总积分:2414
注册时间:2007/3/5
发站内信
发表于:2013/12/19 21:38:29
#5楼
学习了,这个资料还是不错的。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/12/19 21:41:52
#6楼
两线制用的多
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/12/19 21:44:19
#7楼
但经常出问题
8158
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8158
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/20 7:55:48
#8楼
三线制精度能满足一般的工控需要
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
12385
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:50
历史总积分:12385
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2013/12/20 8:13:02
#9楼
这个写的很详细了,图文并茂更好理解。
20年前的热阻大部分都是两线制接法,现在都是三线制接法,实验室基本上是四线制接法