发表于:2013/12/19 16:28:15
#0楼
科姆龙KV2000型变频器带负载能力差,上电运行风扇运转。频率正常,当风扇停止,在运行时变频器报减速中过流。测量24电压瞬间降至19v,期间各路电压均降低。首先判断是母线电压降低,经检测母线电压560v。检测3个风机运行电流0.16*3符合。检测个电解电容,未发现异常。判断是变频器UC3842开关电源带负载能力差,怀疑功率管3N150导通电阻增大,拆旧变频器代换,故障依旧。旧管不知导通电阻。
经过更改原电阻的阻值提高了电压将UC3842-2脚的电压由原来的2.54提高到了2.8是整个的电压范围小幅提升,本人不提倡更改电路原始数据!!!
更换过UC3842,3n150场效应管,35V1000UF电容,换成了35V2200UF。效果不明显。想跟换开关电源的变压器,手头没有
实在找不出故障所在,将3个0.16A散热轴流风机,拔掉一个应急使用。尚未修好。。。。。。
UC3842 4脚波形
UC3842 6 脚波形
降压波形
更改后的UC3842-6脚波形
3n150_ds
[此贴子已经被作者于2013/12/26 15:29:11编辑过]
科技是第一生产力