发表于:2013/12/15 20:13:23
#0楼
1、在调试1个欧瑞变频器+1个欧瑞EPC60多泵控制器+2个欧瑞软启+3个30KW水泵的过程中,将远端三线电位器式压力传感器接入多泵控制器,设置好变频器及软启的各项参数后,发现压力表的变化虽然经多泵控制器的PI调节后能正常输出0-10V电压,但多泵控制器的模拟输出0-10V电压不能控制变频器的频率,不管这个电压是多少,变频器自顾自加速到工频,实测这个电压已经加入变频器的AI1端了。
2、怀疑AI1通道已坏。为验证,将1个电位器接入AI1通道实验,没问题!来回反复实验,仍然证明这个通道没问题,能够被电位器控制;
3、无奈,只好改接AI2通道,设置AI2通道参数,一切正常。
2、怀疑AI1通道已坏。为验证,将1个电位器接入AI1通道实验,没问题!来回反复实验,仍然证明这个通道没问题,能够被电位器控制;
3、无奈,只好改接AI2通道,设置AI2通道参数,一切正常。
[此贴子已经被作者于2013/12/15 20:14:06编辑过]