您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1794 [上一页] [1] [2] [下一页]
2417
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2417
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2013/12/14 21:22:55
#0楼
为何电动机加电容  空转电流就小...
是省电吗  
还是对线路好?
还是对电机好?
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
13862
feiyonglou
文章数:361
年度积分:639
历史总积分:13862
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2013/12/14 21:32:03
#1楼
提高了功率因素。
2417
wlbmxl
文章数:580
年度积分:50
历史总积分:2417
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2013/12/14 21:36:20
#2楼
回复 #1楼 feiyonglou
什么意思?
求解...
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2306
hongmei
文章数:178
年度积分:53
历史总积分:2306
注册时间:2009/5/16
发站内信
发表于:2013/12/14 22:03:15
#3楼
减小了无功电流,减小了无功损耗 ,对电缆、电网都好。对电机应该没影响。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2012/7/23
发站内信
发表于:2013/12/14 22:05:26
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8612
wanghao389131
文章数:727
年度积分:50
历史总积分:8612
注册时间:2012/7/31
发站内信
我秀我做2014
发表于:2013/12/15 8:30:32
#5楼
以下是引用hongmei2013/12/14 22:03:15的发言:
减小了无功电流,减小了无功损耗 ,对电缆、电网都好。对电机应该没影响。
同感
19909
1053370790
文章数:4448
年度积分:619
历史总积分:19909
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/12/15 11:28:46
#6楼
电机是感性负载,加电容提高功率因素,减少无功电流。但不会省电。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2013/12/15 11:44:06
#7楼
楼主没有说明电容怎么个加法。

一般无功补偿电容器都是并联在电力线路上的。
无功补偿只会对线路进行补偿,马达还是一样的电流。

比如说,一个三相马达,在旁边并联一个补偿电容器,那么马达电流还是一样的大小,电容器的作用就是补偿这个马达到供电变压器之间的线路里产生的无功电流而已。

最终的效果就会反映到变压器的输出电流表上,比如马达运行时,接入和断开并联的电容器,电流表的数值就会产生波动。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/12/15 13:51:48
#8楼
主要是省电
对电机没什么影响
15455
zwk34
文章数:1060
年度积分:480
历史总积分:15455
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2013/12/15 19:28:32
#9楼
支持7楼,电流的大小是测量的电机的还是柜子上的电流表,感觉是柜子上的电流表

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报