939
stc218
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2012/9/12
发站内信
发表于:2013/12/14 11:16:18
#0楼
我一台用矢量控制模式的变频器用在恒压供水,当睡眠状态下电机零速运行电流显示为8安,我想问一下这是什么电流是否会造成电机发热如果时间长了电机会有问题吗?但是用V/F控制模式的时候电流显示为零。
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2013/12/14 12:41:26
#1楼
用万用表钳一下看看实际电流是多少?
如果是变频电机应该没有问题,因为有强冷散热
但是为什么有电流?是不是矢量控制的原因?
这个我也不是很清楚,借楼主宝地学习
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
939
stc218
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2012/9/12
发站内信
发表于:2013/12/14 12:52:40
#2楼
以下是引用wanwan87782013/12/14 12:41:26的发言:
用万用表钳一下看看实际电流是多少?
如果是变频电机应该没有问题,因为有强冷散热
但是为什么有电流?是不是矢量控制的原因?
这个我也不是很清楚,借楼主宝地学习
应该是脉冲电流,用表测量时一样有的。可能是矢量模式下的制动电流,没有真正用过不知道发热量大不大
939
stc218
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2012/9/12
发站内信
发表于:2013/12/14 12:53:23
#3楼
以下是引用stc2182013/12/14 12:52:40的发言:
恒压供水好像没有用变频电机的吧!
8984
wanwan8778
文章数:2354
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2013/12/14 12:59:15
#4楼
以下是引用stc2182013/12/14 12:53:23的发言:
这块我也不太懂,呵呵,我见过的变频电机功率都很小。
风机水泵类负载,是不是都不用变频电机?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
962
yunpofeng
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2013/9/12
发站内信
发表于:2013/12/14 15:29:27
#5楼
这个你要了解电机运行的原理和变频器原理。
通常来说呢,变频器输出的电流是直流电经过逆变器变出来的
低频的时候,在电机内建立的旋转磁场不规范,所以容易发热。

所以大多变频器都有低频补偿功能

频率和电流是没关系的,一般的变频器控制采用V/F控制,即电压和频率成正比的控制,这样是为了保持磁通不变。因为磁通变化引起磁滞效应(相当于场在变化时会摩擦一样)。低频时还有可能是电压低引起电机的风机端电压小,影响散热。
以上是个人观点,还有修正一下:低频补偿补偿的是低频时的转矩。也就是低频时另加多一点启动电压。
非特种电机一般不能长时间运行于低频下。不过要是工艺有要求的话,建议把以前电机风机的接线改成单独接线,那样风机速度保持不变,即使低频时也能起来良好的散热的效果
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2013/12/14 20:45:52
#6楼
路过,看看,学习学习。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/12/14 20:52:05
#7楼
应该是显示问题吧!
不转怎么会有电流??
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/12/14 21:52:57
#8楼
矢量控制,变频器启动状态且电机不转,当然会有电流,这个电流就是电机的激磁电流。是无功电流。矢量控制,是把交流电机等效成直流电机的控制,假想的电枢电流(转矩电流)和励磁电流,所以上电以后,“励磁”先通电,只要给电枢电流(转矩电流),电机就转了。这是按照直流模式控制的。

V/F控制,是电压和频率线性输出的,在电机上电后,电机转速为零时,V/F比为初始的0状态,自然没有电流了。

风机和泵类,最好不用矢量控制(恒转矩控制),用变转矩模式的V/F控制为好(抛物线负载特性的V/F控制)。
我是你的朋友
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/14 21:53:13
#9楼
楼主说的这种情况确实没有遇到过。