发表于:2013/12/13 22:01:21
#0楼
一台校油泵变频器,是IS5-15KW的,之前一年会出现1到2次不启动现象,由于没面板,估计是报警了,断电复位后有时正常,有时不能起,需要等很长时间大概半个小时。今年情况越来越差1天要出现2到3次,甚至罢工。用户找到我们去维修,够得一个面板拿去插上,运行半天后出现OVERCURENT1(超过额定电流150%) 查看记录85.4A 频率为0.1HZ,(该变频采用启动时有直流制动的感觉,低于1HZ是面板显示DC break)且停机时间为5秒带制动单元的。费九牛之力拆回来检查,把我们的新变频给他用,上电试机正常,检查主要部件正常,怀疑灰尘和插件松动,处理后去装上用了1天又报。又拿回来又把我们的变频给他装上先应急,回来换了驱动电容,突发奇想拔掉互感器,结果互感器无反馈,造成输出电流急剧增加,报OVERCRENT2(模块故障)应该是驱动管压降检测电路触发了,保护模块的。这样便确定OVERCURETN1是来自互感器,带电机用钳形表测得值和变频器显示1一样,应该没问题呀。保险起见花了3百大洋买了3个互感器换上试机2天正常,拿去装上,10天都正常,结果刚把帐结了就报OVERCURENT1,查看记录发现每次都是85.4A,一般都是加速过流。这下没辙了来来回回折腾惨了,事情没做到,钱也没挣下来,这不老板还是叫我修,头都大了。 85.4A绝对是检测错误,快熔63A的都没熔断输出不可能有85A,而且正常时一般加速时最多20A多点怎么会多那么多,他的机械部分和电机无问题,因为我用国产变频器都给他用了9天没出任何故障。互感器直接经过几个电阻送到主板,电阻测量正常。送到主板后经运放送入CPU。是否是运放出问题了,还是运放反馈电阻有时开路,不然怎么会每次都85.4A(怀疑运放开环后输出最高电压值就对应85.4A)。精力有限还有其他很多事,实在没法再折腾了我打算把主板换了不知可行?霍尔直接送到主板的。还是换驱动板。这个变频器就这两个大点的板,还有个条形的电源板供主板用的。我已下决心换,求大仙指点换哪个几率大?