最近看了横河电磁流量计的使用手册,是关于前后直管段图文并茂描述,感觉和我之前学习到的前后直管段尺寸不一样。


为什么渐缩管允许为0?
[此贴子已经被作者于2013/12/13 9:23:05编辑过]
5分悬赏
1346
好好学习1985
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1346
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2013/12/13 9:22:17
#1楼
附件 直管段.jpg

这个是横河电磁流量计的使用说明书,对于直管段的描述,渐缩管为什么前后可以为0?
-321
2959796033
文章数:0
年度积分:-367
历史总积分:-321
注册时间:2013/9/27
发站内信
发表于:2013/12/13 9:51:50
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24220
dlr
文章数:4412
年度积分:1039
历史总积分:24220
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/13 11:04:52
#3楼
电磁流量计与流速有很大的关系,渐缩管可以得到较高的流速,并能保持在规定的流速范围内。
28263
秀空
文章数:13442
年度积分:1089
历史总积分:28263
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2013/12/13 11:13:04
#4楼
我们是用直管.
1346
好好学习1985
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1346
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2013/12/13 13:37:05
#5楼
回复 #3楼 dlr
谢谢
12339
jiaonpeng
文章数:6052
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2013/12/13 13:38:16
#6楼
需要直管段的仪表一般对前方要求较高,对后方要求低甚至没有要求。
1346
好好学习1985
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1346
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2013/12/13 13:46:27
#7楼
回复 #6楼 jiaonpeng
谢谢!
8984
wanwan8778
文章数:2357
年度积分:50
历史总积分:8984
注册时间:2008/8/2
发站内信
发表于:2013/12/13 14:40:57
#8楼
我记得二建上有针对电磁流量计的考题
“流量计传感器上游也应该有一定的直管段,一般在5D~10D”
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1346
好好学习1985
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1346
注册时间:2013/12/12
发站内信
发表于:2013/12/13 17:33:09
#9楼
回复 #8楼 wanwan8778
谢谢