发表于:2013/12/12 22:01:35
#0楼
我们公司是做化工的,做产品用的是反应釜。做产品是监测的是反应釜的温度和功率,但是产品是变转矩负载,原料再做成成品的过程中,要加入助剂,具体什么时候加助剂看的是温度和功率曲线,功率变送器送给PLC是4到20MA电流信号。我在功率变送器输出端用万用表测量电流信号也是有波动的,大约在0.02毫安之间。一位生产工程师说用过台湾的设备,说是功率曲线很稳定,要是上升或是下降不会有波动,几乎都是斜坡不会是斜曲线。我自己也做了些改进,但是没有看到效果。屏蔽线单端单独接地,信号电缆也套了磁环来消除干扰。不知道大家还有没有好的建议,给我指点一下。谢谢!!