764
熊怀海
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2012/3/17
发站内信
发表于:2013/12/12 12:00:04
#0楼
各位老师请教一下,我厂有一590C的控制器,是速度反馈控制,速度上不去,到60%就跳闸,报电枢过电压,是他历式,在这一故障时,历磁电流不变,什么都不用修,过几天就自己好了,用不了多久又是这一问题,
13371
ljpwxy
文章数:824
年度积分:50
历史总积分:13371
注册时间:2008/6/29
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/12 20:17:43
#1楼
更换线路板吧。
764
熊怀海
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2012/3/17
发站内信
发表于:2013/12/13 11:51:24
#2楼
是电源板还是控制板
764
熊怀海
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2012/3/17
发站内信
发表于:2013/12/13 11:52:36
#3楼
是编码器反馈
764
熊怀海
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:764
注册时间:2012/3/17
发站内信
发表于:2013/12/23 11:50:37
#4楼
在网上找的说明书看了一下,励磁给定是10反馈是30,经过检查,励磁可控硅不好,更可控硅问题解决