两线制三线制和四线制信号

1.        理解两线制三线制和四线制信号的概念
工业现场对模拟量的测量方式主要会有两线制信号、三线制信号、和四线制三种接线方式,我们这里所说的三种信号针对的主要对象并不是PLC,而是现场仪表,下面我们来具体说明他们之间的区别。
(1).        两线制信号:
两线制信号指的是现场仪表总共接入两根线,这两根线负责为仪表供电同时,仪表在这两根线上产生0~10V、4~20mA的信号由PLC接收测量。
(2).        四线制信号:
四线制信号指的是现场仪表需要接入四根线,仪表接收其中两根电源线的供电,并在另外两根信号线上产生0~10V、4~20mA的信号,由PLC负责接收测量
(3).        三线制信号:
三线制信号指的是现场仪表需要接入三根线,一根为电源正、一根为信号正、一根为电源负和信号负的公用线。
2.        注意事项
上面我们说的已经很清楚了无论是两线制、三线制、还是四线制,都是针对现场仪表来说的,所以无论何种线制在PLC上接线时都只接信号正线和信号负线,不要误以为三线制要在PLC上接三根线,四线制要在PLC上接4根线,要清楚现场仪表如果需要供电那么一定是由PLC以外的其他电源进行供电的,所以无论何种线制链接PLC和仪表的一定只有两根线。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=178612&Name=huanghua120
962
yunpofeng
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2013/9/12
发站内信
发表于:2013/12/11 9:44:48
#1楼
大家都在谈PLC,赞下
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2013/12/11 11:00:30
#2楼
嘿嘿。。。
果然PLC是万能的。
但是两线、三线、四线制主要的原因是仪表制造厂的技术原因造成的。
上班这么多年,一直以为四线制是两线供独立电源,两线是无源信号的纯电流信号输出,怎奈从前年开始,偶厂引进了一批流量计四线制接线,但是信号线的两根线还要提供24直流电源,长见识了。
11767
gzg_00
文章数:8996
年度积分:56
历史总积分:11767
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/12/11 12:17:34
#3楼
有四线制的接线图吗?
另楼主头像MM很漂亮有气质
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/11 12:20:55
#4楼
以下是引用gzg_002013/12/11 12:17:34的发言:
有四线制的接线图吗?
另楼主头像MM很漂亮有气质
接线图还是自己找去。人家被你看了,是不是应该给分点积分啊?
有问题可加
3033
cells123
文章数:1416
年度积分:50
历史总积分:3033
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2013/12/11 12:57:07
#5楼
个人一般还是用四线制比较多。
余姚赛尔斯:www.yyloadcell.com
宁波东驰:www.nbdcck.com
7448
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/12/11 14:57:54
#6楼
谢谢学习了
8108
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8108
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/11 16:41:11
#7楼
我们一般两线用的较多……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2013/12/11 17:00:23
#8楼
2线、3线、4线的都有表情
22922
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:703
历史总积分:22922
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/12/11 18:49:51
#9楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005