DRVI D1 D2 Y0 Y4,这个指令中D1表示脉冲数目,D2表示脉冲频率吗?FX1N手册上说是这样的,而有些书上说的刚好相反,这是怎么回事儿 到底以那个为准?
3864
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3864
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2013/12/10 21:44:30
#1楼
D1是脉冲个数,D2是脉冲频率。自己可以试下。
虚心请教,努力学习!
1010
1713355956
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2012/10/21
发站内信
发表于:2013/12/10 21:53:51
#2楼
以下是引用www.xutengfei2013/12/10 21:44:30的发言:
D1是脉冲个数,D2是脉冲频率。自己可以试下。
这个指令中脉冲数目和频率的顺序,与PLSY和PLSR中的顺序相反
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/10 23:37:16
#3楼
编程手册中说的对。