* 帖子主题:

PLC程序

6384
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:113
历史总积分:6384
注册时间:2009/12/26
发站内信
发表于:2013/12/10 12:02:45
#0楼
附件:
[本地下载]

大家帮我看看这个程序,三菱的。
在什么情况下,Y2会在断开后几秒又有输出了。
4179
fmsh12
文章数:734
年度积分:53
历史总积分:4179
注册时间:2013/6/6
发站内信
发表于:2013/12/10 12:26:34
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6384
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:113
历史总积分:6384
注册时间:2009/12/26
发站内信
发表于:2013/12/10 12:33:18
#2楼
程序是我自己写的,就一个抽水到楼顶水箱的程序。开始运行是没问题的。过了几个月后水泵就频繁起动了,上电后,检测到低于低水位(100)时水泵工作,高于高水位(140)时水泵停止,但是停止几秒后,水泵又启动了,140时又停止,几秒后又启动,反反复复。
Y0 水泵1
Y1 水泵2
Y2控制变频器启/停

水泵由变频器控制
26225
ytleaderplc
文章数:10967
年度积分:788
历史总积分:26225
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2013/12/10 12:51:00
#3楼
现场监控程序看看
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
29050
秀空
文章数:13493
年度积分:542
历史总积分:29050
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2013/12/10 14:24:36
#4楼
现场监控看看
959
shtgzxcj
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/8/11
发站内信
发表于:2013/12/10 14:26:29
#5楼
现场程序运行是否正常
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/10 16:01:55
#6楼
是不是传感器有问题了?要是用了几个月了不至于啊!
6384
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:113
历史总积分:6384
注册时间:2009/12/26
发站内信
发表于:2013/12/10 16:37:47
#7楼
就是现在没在现场,不知是什么情况。我说的那些现象都是物业转达的。现在想分析下是什么原因引起的。因为以前是用国产的PLC运行的,也出现过类似这样的现象。就是查不出来是什么原因才换了三菱的,现在运行了几个月又这样了。好像那些无负压供水的工程我大大小小都做了一百几十套了都没这样的现象。现在这个比那些简单多了,无语。上次改三菱PLC的时候我把之前那些液位传感器,PLC这类的都拆回来了,监控PLC程序运行正常,液位变送器输出电流(4-20MA)正常。其它部件还在使用。


各位觉得程序设计有问题吗?
8158
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8158
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/10 17:03:43
#8楼
没用过三菱的PLC,顶下……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/10 19:23:44
#9楼
做了一百几十套了都没这样的现象,应该不是程序的问题。