7448
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/12/9 12:28:09
#0楼
过几个月就烧一个模块单元,是什么原因,电压高了?环境脏了?
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/9 18:16:49
#1楼
到目前还没用过高压变频器,同关注。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4798
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4798
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/12/9 18:32:21
#2楼
只用过ABBS510的路过呵呵
10598
xquan
文章数:2951
年度积分:326
历史总积分:10598
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2013/12/9 21:15:08
#3楼
是10KV还是10KW?什么型号?现场电压实际多少?电压是否变动?也给个祥细吧
4140
eric6132
文章数:266
年度积分:50
历史总积分:4140
注册时间:2011/5/30
发站内信
发表于:2013/12/10 7:37:37
#4楼
可能电网波动比较大吧。
17528
ahljj
文章数:3386
年度积分:240
历史总积分:17528
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2013/12/10 8:23:33
#5楼
是不是过压引起的。
6415
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6415
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/10 9:22:21
#6楼
兴许是脏,或者是干扰,或者是质量,慢慢排查吧。还有可能是负载的问题了呢。
21271
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1246
历史总积分:21271
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/12/10 10:30:02
#7楼
环境好不好,风道好不好。这个还是叫厂家过来比较好
7448
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7448
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/12/11 14:13:27
#8楼
回复 #3楼 xquan
现场电压10.5KV,北京出的,
6544
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6544
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2013/12/11 22:50:32
#9楼
说的过于简单,烧的是什么模块?是在运行起动时还是运行过程中。