您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:941 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电容补偿器

1611
YZT123456778
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1611
注册时间:2009/5/29
发站内信
发表于:2013/12/8 12:44:49
#0楼
正泰NWK1-G无功功率补偿器显示O.CC,欠流指示灯闪烁,这是怎么回事
20956
jinqiaoma
文章数:5454
年度积分:50
历史总积分:20956
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2013/12/8 13:26:42
#1楼
用电负载电流过小吧
[此贴子已经被作者于2013/12/8 13:27:07编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24523
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/8 13:32:36
#2楼

说明书上是这么讲的。
附件 未命名.jpg
[此贴子已经被作者于2013/12/8 13:33:18编辑过]
有问题可加
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/12/19
发站内信
发表于:2013/12/8 14:50:07
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12721
ascent
文章数:7766
年度积分:50
历史总积分:12721
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/8 15:55:50
#4楼
当电流值达到后应该就正常了……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4898
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4898
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/12/8 19:39:05
#5楼
3楼师傅讲的好
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/8 20:23:20
#6楼
以下是引用zzn67372013/12/8 13:32:36的发言:

说明书上是这么讲的。
附件 未命名.jpg
[此贴子已经被作者于2013/12/8 13:33:18编辑过]
学习了,感谢!
思想决定高度
5798
binzhouding
文章数:574
年度积分:50
历史总积分:5798
注册时间:2011/10/8
发站内信
发表于:2013/12/8 21:35:24
#7楼
看样子是不是取样电流小啊,
1611
YZT123456778
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1611
注册时间:2009/5/29
发站内信
发表于:2013/12/9 10:32:40
#8楼
谢谢大家的回复,不过我们的电流也要一两百多安倍呀!怎么一点反应也没有呢?(互感器是400/5的,电容是BZMJ0.4-30-3的共8台,车间配电房补偿柜。)
7548
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7548
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/12/9 11:26:02
#9楼
实测母排的电流是多少