您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:21个,阅读:7783 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/8 8:36:49
#10楼
好好地研究一下设置参数
思想决定高度
1835
flyfox1047
文章数:304
年度积分:60
历史总积分:1835
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2013/12/10 12:59:12
#11楼
回复 #9楼 498959881
我也不想啊,客户要求用三菱的
3552
丶丶小牛
文章数:1471
年度积分:50
历史总积分:3552
注册时间:2013/7/19
发站内信
发表于:2013/12/10 16:49:42
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3552
丶丶小牛
文章数:1471
年度积分:50
历史总积分:3552
注册时间:2013/7/19
发站内信
发表于:2013/12/10 16:50:28
#13楼
还是温控仪比较好点
11770
gzg_00
文章数:8996
年度积分:59
历史总积分:11770
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/12/10 19:16:43
#14楼
把参数设置好好看一下
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/12/10 20:58:08
#15楼
这个和模块没关系吧!
2228
64732520
文章数:295
年度积分:61
历史总积分:2228
注册时间:2009/9/16
发站内信
发表于:2013/12/10 22:43:34
#16楼
固态继电器只有两种状态开和关,低于设定就加温,到设定值就停,我想问一下这样的情况做PID有什么作用?
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2013/12/11 11:19:49
#17楼
PID自整定的参数不一定可行的,你要再调整啊,还有你的温度测点是不是同一地方也很重要
自学成才!
17528
ahljj
文章数:3386
年度积分:240
历史总积分:17528
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2013/12/11 13:50:22
#18楼
好好看一下参数设置
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2013/12/11 16:30:08
#19楼
热电偶需要补偿导线和冷端补偿措施,不知楼主可否做好。特别是补偿导线很多人都忽略了,现场温度与控制室温度差距是很大的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005