#0楼
一台160KW高压清洗机,电机用星三角启动,运行正常,但在停机时有时会出现跳空开的现象,星三角启动及转换时跳闸我能理解,停机时也会跳我就理解不了了,网上查了一下好象没有有碰到过这种现象。
另外以前一直使用正常,但更换了一个运行接触器后开始出现这种情况,仔细观察发现角接运行的两个接触器在停机瞬间跳开有快慢之分,两个接触器线圈都是带有节能装置的,这会造成跳闸吗?
23323
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:329
历史总积分:23323
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/12/6 8:44:41
#1楼
两个接触器线圈都是带有节能装置的,没有见过
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4971
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:62
历史总积分:4971
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2013/12/6 9:00:00
#2楼
这么大的电机380V的吗?还用星三角转换啊
1012
yunpofeng
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2013/9/12
发站内信
发表于:2013/12/6 9:24:44
#3楼
检查电路,是不是电路问题
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/6 9:30:04
#4楼
以下是引用无敌小飞龙2013/12/6 9:00:00的发言:
这么大的电机380V的吗?还用星三角转换啊
条件满足轻载起动可以的。
有问题可加
4971
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:62
历史总积分:4971
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2013/12/6 9:35:27
#5楼
回复 #4楼 zzn6737
是不是瞬间停机时,接触器断开产生的电弧造成大电流高电压使空气开关跳闸。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/6 9:45:13
#6楼
检查有木有线接错了,先把主 回路开关停了以后,观察二次回路。接触器运行和短接吸合的时间分断对不对。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/12/6 9:52:03
#7楼
换成普通的
19158
qjj740210
文章数:4853
年度积分:512
历史总积分:19158
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/6 9:52:32
#8楼
我猜应该是接触器断开瞬间产生“浪涌”电流引起的,给接触器线圈上并联一个浪涌吸收器应该能解决。
苦逼的奋斗者
20197
honghaii
文章数:8005
年度积分:560
历史总积分:20197
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2013/12/6 10:54:27
#9楼
把新换的接触器更换在试试。