您现在所在的是:

英威腾变频器

回帖:21个,阅读:1891 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/4 10:47:57
#0楼
变频器一启动随频率上升母线电压就往下掉  最后报母线电压低  大家看看是电容  还是电感 还是准流有问题啊有没有可能是IGBT有问题啊
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/4 10:50:14
#1楼
噢启动电阻没短路会这样吗
837
db20131030
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:837
注册时间:2013/11/7
发站内信
发表于:2013/12/4 10:50:17
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21255
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1230
历史总积分:21255
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2013/12/4 11:42:37
#3楼
回复 #1楼 凤凰息梧桐
当然会,电阻上有压降了
1094
ynxfn
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1094
注册时间:2008/3/27
发站内信
发表于:2013/12/4 12:55:17
#4楼
母线电压就往下掉 ???
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/4 14:12:39
#5楼
回复 #4楼 ynxfn
一直低下去直到报母线电压低  此机有二个开关电源 一个只提供启动接触器和风扇 现在估计是这个开关电源坏了啊  因为风扇也不动
4909
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:87
历史总积分:4909
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2013/12/4 15:43:17
#6楼
以下是引用凤凰息梧桐2013/12/4 14:12:39的发言:
一直低下去直到报母线电压低  此机有二个开关电源 一个只提供启动接触器和风扇 现在估计是这个开关电源坏了啊  因为风扇也不动
应当是直流回路接触器没动作,这时充电电阻应当发热很厉害,我遇到过我个情况。
4909
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:87
历史总积分:4909
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2013/12/4 15:44:29
#7楼
补充一下,英威腾90KW的用的是直流24V接触器,就是你说的开关电源,检查一下看看有没有正常工作。
1171
934027172
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1171
注册时间:2013/7/30
发站内信
发表于:2013/12/4 15:55:38
#8楼
楼主说的是英威腾哪个系列的机型?型号具体点,接触过同型号机子的朋友也好帮你分析,不过也就那几种情况
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/5 8:18:42
#9楼
回复 #7楼 无敌小飞龙
型号i是CHF100A-075G/090P的    拆下开关电源测了一下开关管IRFPF40坏了还有18V的稳压二极管也坏了 配件已经去买了 不知道UC2844会不会坏  等配件来了换了再看 谢谢大家 等我的好消息吧