#0楼
前段时间做了一台电柜箱,用到380V和220V加热的,我直接用的单相380V固态继电器,一个进火线,一个进零线变成220V电,固态不线圈不通电时,为什么有漏电110V。用火线直接进固态也一样。最后没办法有接触器代替。

求原因。
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/12/3 10:06:22
#1楼
里面有电容电阻并联在输出两端
887
db20131030
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2013/11/7
发站内信
发表于:2013/12/3 10:21:26
#2楼
估计是电容有点问题
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
1196
ka3525
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1196
注册时间:2013/2/21
发站内信
发表于:2013/12/3 17:32:48
#3楼
可能固态继电器里输出是个双向晶闸管,这管有漏电流,就像楼道声控开关一样,接上节能灯一直会亮,不息灭.
4848
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4848
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/12/3 20:37:31
#4楼
不知道
39363
知道一点
文章数:23159
年度积分:1055
历史总积分:39363
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/12/3 23:46:04
#5楼
我直接用的单相380V固态继电器,一个进火线,一个进零线变成220V电,

没看明白,怎么接的线?怎么就变成220v?,求图
快乐 幸福 自由 比什么都重要
39363
知道一点
文章数:23159
年度积分:1055
历史总积分:39363
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/12/3 23:47:34
#6楼
哪二点量出110v?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2013/12/4 9:11:49
#7楼
查下回路,有没有开路,你用什么品牌的,我用不会啊,
自学成才!
7143
tdl887271
文章数:775
年度积分:50
历史总积分:7143
注册时间:2004/11/11
发站内信
发表于:2013/12/4 15:16:45
#8楼
没看明白,请上原理图。
5221
2251834141
文章数:133
年度积分:50
历史总积分:5221
注册时间:2013/9/26
发站内信
发表于:2013/12/4 16:26:46
#9楼
质量不好,或者是坏的。