请教下各位朋友,信捷XC1-32R-E的PLC想设计一个急停的带锁按钮来控制锯边机。当急停按下时PLC能够断开所有的Y信号输出,放开急停按钮PLC复位但不继续输出,要重新启动才行。我试过用M8034,但是没有用,不能复位,也试过断PLC的电源,可是要一段时间PLC才能放电完成。操作工有时要是遇到紧急情况,就算按急停也要等一段时间才能停下来,要是实在不行的话就只能加装Y信号电源的继电器了,利用继电器做启动电源控制了。希望懂这个的朋友能帮帮忙,感谢了!
3864
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3864
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2013/12/3 8:11:27
#1楼
我试用过三菱的是可以的,估计你程序有问题。
虚心请教,努力学习!
964
helkem
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2012/11/4
发站内信
发表于:2013/12/3 8:18:52
#2楼
信捷有没MCR指令?
11877
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:53
历史总积分:11877
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2013/12/3 9:29:04
#3楼
个人感觉,你可以在急停钮上安装两组常闭触点,一组连接PLC所有输出点的公共端,其目的是在急停钮按下的时候,保证所有输出都因为断电而停止输出;另一组常闭触点连接到PLC的输入点上,将该输入点在程序中与所有输出点的输出进行连锁,只有在这点接通时,所有输出才可以正常动作,一量急停输入信号切断,所有输出信号都禁止。可以将PLC中加入一些急停自锁梯形图,以实现急停复位而不立即接通输出功能。
+5
                 I believe i can fly
23509
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1248
历史总积分:23509
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2013/12/3 11:04:50
#4楼
回复 #3楼 yk_wangyu
这个方法以前有看别人做过。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
11877
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:53
历史总积分:11877
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2013/12/3 12:59:58
#5楼
回复 #4楼 mengx9806
不管什么方法就看适不适合自己的应用。
                 I believe i can fly
19151
1053370790
文章数:4392
年度积分:1214
历史总积分:19151
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/12/3 13:08:39
#6楼
用MOV指令。有急停信号时直接传送0到所有输出点就好了
此帖发自手机工控论坛
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/12/3 20:38:32
#7楼
有些机器并不是电路控制说急停就停止了的,还有机械惯性在里面。
比如液压,气动,大飞轮等等,这些器件在高速过程中不可能急停下来。
程序里面加个急停开关还不简单么?所有的串一个开关接点就可以了,但上机械问题就是没有办法的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/12/3 23:40:50
#8楼
现在急停都交给PLC了?难怪有些事故不可思议,这么做多不安全呀。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11877
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:53
历史总积分:11877
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2013/12/4 9:10:46
#9楼
所以现在机床设备中的急停在国家的标准中规定是很严格的,各种机械设备对急停的要求和控制方法都各有不同,总之是保证设备能迅速的处于停止状态或安全状态,保证人和设备的安全。
对于电机之类的惯量较大的设备,还要有电气控制的机械制动装置以配合紧急停止。