我用的是PC/PPI连线,及RS232转接口(该口连接SC09时,三菱PLC通信正常),连接西门子PLC时出现上位通信错误(02:AC),请问如何解决.
1298
无言的猪
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1298
注册时间:2004/9/24
发站内信
发表于:2005/4/25 9:43:00
#1楼
站号没设置!

设置方法:GP setup---mode setting--option 下
GP NO.1
PLC NO.2