您现在所在的是:

普洛菲斯Pro-face

回帖:2个,阅读:2336 [上一页] [1] [下一页]
949
meiko
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/4/24 13:37:00
#0楼
我用的是PC/PPI连线,及RS232转接口(该口连接SC09时,三菱PLC通信正常),连接西门子PLC时出现上位通信错误(02:AC),请问如何解决.
1248
无言的猪
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1248
注册时间:2004/9/24
发站内信
发表于:2005/4/25 9:43:00
#1楼
站号没设置!

设置方法:GP setup---mode setting--option 下
GP NO.1
PLC NO.2
926
xjfulton
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2006/1/23 18:37:00
#2楼
哦!知道了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002