您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:913 [上一页] [1] [2] [下一页]
1266
zmx1234567
文章数:165
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2009/7/8
发站内信
发表于:2013/12/2 13:39:24
#0楼
我单位最近多台电机在没有预兆的情况下烧损,打开观察只有几匝近似击穿的小面积烧损,已经有近十台这样,实在不知什么原因造成的,请高手指点查明原因。
1496
maomaom
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:1496
注册时间:2006/4/26
发站内信
发表于:2013/12/2 13:55:01
#1楼
楼主没有交代清楚哦,多大功率的?交流直流?估计是交流电机吧。是一个开关柜控制吗?电机带的负载是什么?等等。。。要不别人怎么判断呢?
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/12/2 14:26:09
#2楼
这个地方是不是在装配的时候,受伤了
29158
秀空
文章数:13499
年度积分:650
历史总积分:29158
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2013/12/2 14:36:38
#3楼
在装配的时候受伤,进水,受潮.
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2013/12/2 14:41:26
#4楼
量一下厂内电压,看看保护类的元件(热过载等)
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/2 17:03:39
#5楼
先检查一下进线电源电压,三相是否平衡。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
19909
1053370790
文章数:4448
年度积分:619
历史总积分:19909
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2013/12/2 17:23:54
#6楼
首先查外部线路,是不是进线虚接缺相导致哦。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/12/2 17:54:57
#7楼
无图无真相。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2013/12/2 18:19:27
#8楼
只有几匝近似击穿——匝间短路,还是相间或对地短路?
2431
拓海科技
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:2431
注册时间:2012/7/15
发站内信
发表于:2013/12/2 18:30:56
#9楼
三相电压不平衡也会试的