发表于:2013/12/2 9:53:30
#0楼
单位电容柜上的自动功率因数控制仪有坏了,不能切换电容,且显示数码管一闪一闪,2年前换的。
根据这个现象,结合当前气温及多年维修经验,估摸着电源部分出故障了,最大可能是电容老化失容。
拆下打开,果不其然,整流后的滤波电容已鼓顶,也不测量了 ,果断换上1000UF50V优质电容,硅胶封固下,上电测试正常。省了1000元,2年前的也是电源部分电容鼓包,当时老板催的急,由电柜成套厂来换的现在这个微机控制仪。
