深圳森岛变频器的通信协议没介绍直接就写出:变频器地址 功能码 控制命令地址  命令内容  16位CRC校验码                    
                                            01H      06H    2000H         0001H     43A1H        
                                                                           正转
那这格式是ASCII还是RTU       怎么没帧头帧尾
那么用三菱PLC和他通信时M8161需不需要置ON M8161是8位/16位选择模式
[此贴子已经被作者于2013/12/2 20:13:02编辑过]
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/12/2 8:53:15
#1楼
手册上应该说明的
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/12/2 9:17:52
#2楼
附件:
[本地下载]
6148
fzl_115
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:6148
注册时间:2007/1/24
发站内信
发表于:2013/12/2 9:20:20
#3楼
按你发的,是RTU格式;
19063
qjj740210
文章数:4848
年度积分:417
历史总积分:19063
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/2 9:42:45
#4楼
看看效验码就知道了,ACSII与RTU的校验码计算是不一样的。
苦逼的奋斗者
19063
qjj740210
文章数:4848
年度积分:417
历史总积分:19063
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/2 9:44:30
#5楼
CRC校验就是RTU模式。
苦逼的奋斗者
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2013/12/2 20:11:58
#6楼
我咨询了厂家,是RTU模式,那么用三菱PLC和他通信时M8161需不需要置ON M8161是8位/16位选择模式。
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/12/3 10:49:23
#7楼
学习了谢谢