您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:15个,阅读:580 [上一页] [1] [2] [下一页]
603
咱真的宠你
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2013/11/29
发站内信
发表于:2013/11/29 13:50:16
#0楼
请问各位大神!按下一个按钮模拟量采集一次!再次按下在采集一次!用三菱怎么做啊!
13分悬赏
2334
东昌机电
文章数:643
年度积分:50
历史总积分:2334
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2013/11/29 14:50:57
#1楼
LD X0
FROMP.......


Regards
SANKA电机
603
咱真的宠你
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2013/11/29
发站内信
发表于:2013/11/29 14:53:46
#2楼
回复 #1楼 东昌机电
什么意思
2334
东昌机电
文章数:643
年度积分:50
历史总积分:2334
注册时间:2013/9/13
发站内信
工控人谈电商
发表于:2013/11/29 15:04:31
#3楼
以下是引用咱真的宠你2013/11/29 14:53:46的发言:
什么意思

从模拟量模块读取数值不是使用FORM指令嘛

然后每次要按一下才读取,不是用LD X0么

完全符合你的要求啊

难不成你连FROM指令都没见过?

Regards
SANKA电机
603
咱真的宠你
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2013/11/29
发站内信
发表于:2013/11/29 15:28:19
#4楼
回复 #3楼 东昌机电
这个这个  大哥 小弟说错了  应该是LG的  模拟量通道是D4980
小弟用movp采集出来
p7按钮通采集一次!movp  d4980  d0101  现在要p7再次为on时在存入D0102中!我做的是在下边加了句:
movp   d0101  d0102.但是每次移动之后d0101和d0102中的值是一样的!现在我怎么做才能按一次采集一次  再按一次  在采集一次!就是 d0101和d0102的值不一样
39180
知道一点
文章数:23086
年度积分:872
历史总积分:39180
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2013/11/29 15:38:10
#5楼
先后顺序颠倒一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
603
咱真的宠你
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:603
注册时间:2013/11/29
发站内信
发表于:2013/11/29 16:09:44
#6楼
回复 #5楼 知道一点
颠倒了还是一样的啊
7722
w71412659
文章数:1455
年度积分:50
历史总积分:7722
注册时间:2013/5/8
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2013/11/29 17:06:17
#7楼
两个关键:
1,上升沿
输入点的上升沿执行一次命令
2,间接寻址
例如现在D100里面的数据是1000,间接寻址D100实际上就是D1000的地址(间接寻址的命令一时忘了,自己查查手册),采集完以后D100 INC,等到下一次按下按钮时,就是一个新的上升沿,此时再间接寻址D100实际上就是D1001的地址了。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
4848
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4848
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/11/29 19:19:13
#8楼
对PLC不太通呵呵
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/11/29 20:22:11
#9楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!