中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

变频器维修

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 变频器维修 → 浏览主题: 欧姆龙变频器维修加速中报过电压的原因分析
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:459 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

欧姆龙变频器维修加速中报过电压的原因分析

分享到
889
huanghua120
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:889
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2013/11/28 9:54:31
#0楼

欧姆龙变频器维修加速中报过电压的原因分析如下:
  某客户使用欧姆龙(omron)的RX变频器的过程中碰到加速中报过电压问题:
  一、故障现象
  1. 是用在压力机上的,启动的时候,电机只带动一个飞轮,加速时间是60S,目标速度是50HZ,但是加速到30HZ左右的时候,变频器就会报过电压故障,后来把加速时间延长到120S,就不报了
  2. 加速到50HZ后,电磁离合器吸合,飞轮带动一个上下移动的滑块,但是在吸合的瞬间,变频器也报过电压故障
  3. 实际测量,直流母线电压为807V
   欧姆龙变频器维修加速中报过电压的原因分析
二、分析原因
  1. 加速过程,只会报过流,不会报过压;
  2. 说加速过程会报过压,或者延长加速时间就不报过压,肯定是自己哪里弄错了;
  3. 因为加速电流大,负荷重,直流电压低,而不是高的问题。
  4. 例如吊重下落溜钩自由落体也是个加速过程,这个过程加速原因不是电动机的动力,而是重力;
  5. 这个时候,就不能说“变频器加速中报过压”,只能说溜钩报过电压;
  6. 在加速的过程中,负载突然变小,飞轮带动电机发电的缘故,或者是加速终止出现的过电压;
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=178375&Name=huanghua120
837
db20131030
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:837
注册时间:2013/11/7
发站内信
发表于:2013/11/28 10:10:57
#1楼
学习了这些知识
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
797
921459633
文章数:206
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2014/1/16
发站内信
发表于:2014/1/27 15:47:51
#2楼
看看
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003