   今天调试程序时,发现我的PLC224写时钟指令不好用了,把以前好用的程序拿来试验也是如此。
      读时钟还好用。只是写不了新设置的时间。不知啥原因,请高人指点。

     (用的是TP070触摸屏),
1102
HLJSMDJS
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1102
注册时间:2005/1/5
发站内信
发表于:2005/4/24 7:30:00
#1楼
自己顶
    原来在触摸屏中把变量V 选了字,应该是字节。改后能读能写了。解决了。
    我发现回贴的人太少了。
942
seesun
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/5/20
发站内信
发表于:2005/5/20 11:36:00
#2楼
呵呵,谢谢你,吸取点经验。