机器外面(5米)有一个125A的断路器,有铁门可以遮挡的,只露出脱扣。
机器里面有一个100A的总断路器,还有几个小的空开和保险丝,送机器里面的可没有什么遮挡。
难道这和正常送闸顺序一样,从大到小吗?
我认为这样:
把所有保险丝和所有小的空开断开,100A的合上,再送外面125A的,没问题的话就断开125A的,再合上其中一个小空开,再送125A的,这样逐一送电,最后逐一送保险丝,反正送电过去是合外面125A的,机器电气故障的话,保证人安全,送电时机器电柜门开着,能看一下哪的故障。
我这样做对吗?(刚接好的线首次送电的机器)
[此贴子已经被jint于2013/12/2 10:39:41编辑过]
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/11/27 14:25:01
#1楼
从总闸依次合
12194
logo1979
文章数:4171
年度积分:56
历史总积分:12194
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2013/11/27 14:50:08
#2楼
不知道什么机器
2431
拓海科技
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:2431
注册时间:2012/7/15
发站内信
发表于:2013/11/27 15:02:09
#3楼
能不能详细一点
2618
lujianmei12
文章数:737
年度积分:44
历史总积分:2618
注册时间:2011/1/25
发站内信
发表于:2013/11/27 15:45:35
#4楼
己经很详细了
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/27 15:49:49
#5楼
先合总闸,再依次合分闸。用不着一个一个的试,多麻烦呀。
我是你的朋友
21413
hwl123
文章数:5848
年度积分:317
历史总积分:21413
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2013/11/27 15:53:47
#6楼
新设备调试应该一路一路的送,如有故障可以缩小范围,一般使用的设备电器柜里的断路器都是合上的,只要送总闸就行了。
1807
etdssdabb
文章数:295
年度积分:50
历史总积分:1807
注册时间:2010/3/17
发站内信
发表于:2013/11/27 17:54:01
#7楼
应先全总闸,再一路一路的送。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/11/27 18:57:51
#8楼
先合125A的,再合100A的,最后几个小断路器一个一个地合。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
22549
liuxd6909
文章数:11950
年度积分:117
历史总积分:22549
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/11/27 19:29:24
#9楼
由电源侧开始往负载侧合闸。