您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:20个,阅读:1377 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1517
hongzhan2013
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1517
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2013/11/27 8:46:49
#0楼
对于800KW电机是采用高压变频器好呢,还是低压变频器?
837
db20131030
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:837
注册时间:2013/11/7
发站内信
发表于:2013/11/27 13:07:28
#1楼
高压好一点吧
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/27 15:59:39
#2楼
首先,800kW电机是什么电压等级呢?然后才是变频器选什么等级的。电机的电压等级还不知道呢,怎么去配变频器呀?功率大选可以选690V等级的电机和变频器。这样电流小一点,当然选中压电机也行。电流会更小。
我是你的朋友
4798
576187527
文章数:2422
年度积分:50
历史总积分:4798
注册时间:2010/8/1
发站内信
发表于:2013/11/27 19:35:24
#3楼
高压的吧
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/11/27 22:37:20
#4楼
这样的功率,一般都是高压的吧。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2013/11/28 10:19:10
#5楼
呵呵,变频器选择当然看你拖动电机阿,电机额定电压是多少你就选什么变频器阿,不是根据功率大小来选电压的
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7286
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7286
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2013/11/28 12:39:34
#6楼
电机是10KV的吗,高压的好啊。我们这里2500KW的就是用的变频器的调速的不错啊是西门子变频器。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/11/28 21:31:02
#7楼
这么大的电机
还是用高压好些!
2381
拓海科技
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:2381
注册时间:2012/7/15
发站内信
发表于:2013/11/29 13:33:34
#8楼
回复 #5楼 华星电仪
赞成,
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/29 16:13:39
#9楼
800kW的电机,用G130或者G150的中压。电机的电压与变频器的电压等级适配即可。
我是你的朋友