有一台旧设备需要维修,原来用的是C500, 电源是ps221,I/o是ID219,OD213.
但是OMRON C500 已经停产,用那种型号替代比较方便?谢谢!
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2005/4/24 8:46:00
#1楼
都不方便.全部更换.
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
870
Blackbird
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2002/1/2
发站内信
发表于:2005/4/24 11:36:00
#2楼
能否用CV500更换?因为CV500还在使用同样的电源和I/O。
OMRON公司推荐使用CJ1替换,这样必须全部更换,梯形图也要重新编制。
单台设备,不想折腾。
870
Blackbird
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2002/1/2
发站内信
发表于:2005/4/24 11:38:00
#3楼
另外读出C500程序比较麻烦,据说SYSWIN可以。但是偶不会在SYSWIN里面设置PLC型号。
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/4/24 12:26:00
#4楼
用SYSMAC SYSWIN時如下:
附件
附件


確定你的C500是否損壞?用C-20的KEYBOOD去重建IO TABLE後,再開機!
FUN STEP:
FUN+SHIFT+CH+9713+WRITE

若要換新PLC,注意輸出繼電器電流足否!C500輸出繼電器為5A
图
870
Blackbird
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2002/1/2
发站内信
发表于:2005/4/24 13:15:00
#5楼
用您讲的方法偶已经设置好了。谢谢!
C500现在还可以使用,但是因为没有备件,所以决定利用停机检修的空档改造,以免生产任务紧张的时候耽误生产(已经十几年的设备,类似的还有一些)。
想法很好,可是没有合适的替代品,现在几乎要重新开发。
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/4/24 14:01:00
#6楼
C500除CPU之外!所有的IO 模組仍然有!換成CV系列,您不覺得累?
图
870
Blackbird
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2002/1/2
发站内信
发表于:2005/4/24 14:22:00
#7楼
以下是引用利昌機電在2005-4-24 14:01:00的发言:
C500除CPU之外!所有的IO模組仍然有!換成CV系列,您不覺得累?
CV500和C500的指令兼容吗?
如果能不重新编梯形图最好,这样不用学习操作这种设备。表情
最好底板也不要更换(电源和I/O一样),这样设备的电气线路也不用更改。表情
[此贴子已经被作者于2005-4-24 14:26:21编辑过]
4061
利昌機電 版主
文章数:2023
年度积分:50
历史总积分:4061
注册时间:2003/10/26
发站内信
发表于:2005/4/24 20:57:00
#8楼
換CS1G-H系列去吧!
1.端子臺不同;但C500硬體夠長,這意味著你可以轉於CS1G-H.
2.程式直接轉為C200以後再轉一次到CS1G-H.程式不需修改.
3.重新建立IO TABLE.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
程式一句不改!不會改?把SYSMAC SYSWIN DOWNLOAD的程式放上來.幫你轉吧!因為l;SYSMAC SYSWIN 3.4有BUG,必須升級V3.41.
图
870
Blackbird
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:870
注册时间:2002/1/2
发站内信
发表于:2005/4/25 7:49:00
#9楼
以下是引用利昌機電在2005-4-24 20:57:00的发言:
換CS1G-H系列去吧!
1.端子臺不同;但C500硬體夠長,這意味著你可以轉於CS1G-H.
2.程式直接轉為C200以後再轉一次到CS1G-H.程式不需修改.
3.重新建立IOTABLE.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
程式一句不改!不會改?把SYSMACSYSWINDOWNLOAD的程式放上來.幫你轉吧!因為l;SYSMACSYSWIN3.4有BUG,必須升級V3.41.

做电气控制都是为别人做嫁衣裳,总是为具体的工艺服务!
现在偶对工艺和PLC都不熟。表情

syswin是3.41(334),syswin还不会用,和其他软件风格不一样,只有查help文档(日本人的英语很奇怪)。说明书有梯形图,正在自己输入。
今天去车间熟悉设备,从操作工干起,呵呵!



[此贴子已经被作者于2005-4-25 7:55:06编辑过]