您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:8个,阅读:1886 [上一页] [1] [下一页]
1287
xxyycxw
文章数:46
年度积分:57
历史总积分:1287
注册时间:2008/5/8
发站内信
发表于:2013/11/26 8:44:12
#0楼
今天碰见了一个问题,现场通过西门子模拟模块量输入模块采集现场的温度,当现场的仪表发生问题的时候,如何利用PLC对其作出判断?首先想说的是,现场仪表损坏应该有好多种情况,例如断路,短路,仪表损坏测量不准,这个针对各种情况,能不能进行判断。请教各位大神。
887
db20131030
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:887
注册时间:2013/11/7
发站内信
发表于:2013/11/26 10:02:59
#1楼
没有遇到这种情况
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
10435
twtynijj
文章数:2627
年度积分:87
历史总积分:10435
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2013/11/26 15:22:42
#2楼
仪表好坏分析 可以这样 一般情况下温度不易坏 但容易出现漂移的现象 就是测量值与实际值相差很大  PLC上位机只能显示这个值 但是如果被测点出现断线的现象有的上位机是会显示###号代表这个点没有数据传上来 还有的会显示一个最大值 还有显示最小值 和负数 都说明仪表传送信号过程中出了问题 问题也是多样话的 如仪表供电问题 PLC IO点问题 这些都是用万用表可以直接测出来 如果二次仪表代有显示功能的也可以目测出来 测量值是否偏差过大 也可以用电阻挡测直流电阻 带有变送器的测直流电流 温度变送器容易出现漂移现象 这个情况只能用标准电阻直流电阻箱进行调校 不可没有标准的情况下调效 只会越调越不准确
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/11/26 19:40:41
#3楼
同意楼上观点,一般在现场用万用表和替代法都能判断出好坏。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/11/26 20:39:28
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/12/19
发站内信
发表于:2013/11/26 20:48:19
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/11/27 8:01:40
#6楼
漂移出现的多一些
1287
xxyycxw
文章数:46
年度积分:57
历史总积分:1287
注册时间:2008/5/8
发站内信
发表于:2013/11/27 13:50:39
#7楼
现在甲方要求用程序来判断现场仪表的好坏,把我给难住了。想通过模拟量采集回来的数值,PIW0,PIW2等和对应的0-----655535的数值进行比较,如果仪表坏了,应该对应的值是不对的。只能这样初步判断了?
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2013/11/27 14:59:38
#8楼
一般用万用表测mA值

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005