有台A970GOT-TBA-CH 触摸屏,想备份程序,没有数据线。想自己做一根,不知道内部怎么连接。哪位好心人有连接电缆的图或知道的,求告诉!!!非常感谢!!!
680
筱霄
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:680
注册时间:2013/8/14
发站内信
发表于:2013/11/19 21:29:53
#1楼
与电脑连接的数据线  不是PLC
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2013/11/19 21:55:07
#2楼
AC30R2-9SS,这是三菱的型号;
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/19 21:56:34
#3楼
2到3
3到2
6、8到4
5到5
4到6、8
一端是PC,一端是触摸屏,连个都是9芯的口。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
680
筱霄
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:680
注册时间:2013/8/14
发站内信
发表于:2013/11/19 22:36:33
#4楼
回复 #3楼 fumz78
谢谢