您现在所在的是:

变频器维修

回帖:7个,阅读:699 [上一页] [1] [下一页]
2431
拓海科技
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:2431
注册时间:2012/7/15
发站内信
发表于:2013/11/19 18:43:20
#0楼
变频器过流故障分析
变频器出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:  
   一是外部原因;二是变频器本身的原因。  
   一、外部原因:  
   1.电机负载突变,引起的冲击过大造成过流。  
   2.电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。  
   3.过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定按照要求去选。  
   4.在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。  
   5.当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过流,检查编码器和其电缆。  
   二、变频器本身的原因:
   1.参数设定问题:  
   例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。  
   2.变频器硬件问题:  
   A)电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。  
   B)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是:  
   1)由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。  
   2)电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧,会影响电路板的性能。  
   3)由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。  
   C)由于连接插件不紧、不牢。例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现过流故障时有时无的现象。  
   D)当负载不稳定时,建议使用DTC模式,因为DTC控制速度非常快,每隔25微秒产生一组精确的转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的最佳开关位置,这样有制过电流。  
   另外,速度环的自适应(AUTOTUNE)会自动调整PID参数,从而使变频器输出电机电流平稳。
3164
qq791913212
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:3164
注册时间:2010/2/9
发站内信
发表于:2013/11/19 18:47:43
#1楼
说的很好,学习了!
欢迎电工朋友和我交流学习!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2013/11/19 19:49:54
#2楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/12/19
发站内信
发表于:2013/11/19 20:06:44
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2431
拓海科技
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:2431
注册时间:2012/7/15
发站内信
发表于:2013/11/19 20:09:49
#4楼
回复 #1楼 qq791913212
网上买的
3602
丶丶小牛
文章数:1471
年度积分:50
历史总积分:3602
注册时间:2013/7/19
发站内信
发表于:2013/11/20 8:18:24
#5楼
回复 #4楼 拓海科技
还要在网上买??
7498
lqf1963
文章数:3650
年度积分:50
历史总积分:7498
注册时间:2007/10/20
发站内信
发表于:2013/11/20 13:13:28
#6楼
谢谢分享资料
847
921459633
文章数:206
年度积分:50
历史总积分:847
注册时间:2014/1/16
发站内信
发表于:2014/1/27 17:48:44
#7楼
学习了谢谢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004